Flensa berulir menempati posisi yang canggung dalam desain perpipaan modern: hampir setiap proyek menggunakannya di suatu tempat, namun jarang ditentukan dengan cermat. Seorang pembeli meminta "flensa berulir stainless 1 inci, 150 lb" dan menerima suku cadang yang mungkin membawa ulir NPT, BSPT, atau BSPP — tiga sistem yang terlihat serupa, dapat disekrup bersama dengan buruk, dan disegel oleh mekanisme yang sama sekali berbeda. Pada saluran instrumen, utilitas, dan pengambilan sampel berdiameter kecil, ketidakcocokan itu adalah perbedaan antara sambungan yang bertahan selama satu dekade dan sambungan yang bocor di setiap startup.
Panduan ini menjelaskan bagaimana flensa berulir benar-benar disegel, bagaimana tiga sistem ulir umum berbeda, di mana jenisnya berada dan di mana tidak, dan apa yang harus dinyatakan dalam pertanyaan sehingga flensa yang Anda terima cocok dengan pipa yang sudah Anda miliki.
Sambungan las butt mendominasi saluran proses utama karena kuat, ringkas, dan kedap bocor melalui fusi daripada interferensi. Sambungan berulir bertahan di tempat-tempat di mana pengelasan tidak praktis: keran instrumen, penurunan utilitas, titik sampel, sambungan drainase dan ventilasi, pompa kecil dan skid, dan sambungan di mana izin kerja panas tidak dapat diperoleh. Mereka juga memungkinkan komponen dilepas tanpa memotong pipa, yang penting pada peralatan kemasan yang dirakit di bengkel dan diservis di lapangan.
Pertukaran itu melekat. Sambungan berulir memusatkan beban pada beberapa ulir yang terlibat, meninggalkan celah heliks antara ulir jantan dan betina, dan bergantung pada teknik pemasang untuk integritasnya. Memahami ketiga kelemahan itu sudah cukup untuk memutuskan, dengan cepat dan dapat dipertahankan, apakah flensa berulir sesuai untuk saluran tertentu.
Flensa berulir adalah flensa dengan lubang berulir alih-alih hub untuk pengelasan atau soket slip-on. Pipa disekrup ke dalam lubang, dan permukaan flensa kemudian dibaut ke flensa pasangan, katup, atau nosel peralatan dengan gasket di antaranya. Oleh karena itu, ada dua masalah penyegelan terpisah: sambungan ulir-ke-pipa, dan sambungan permukaan flensa.
Dengan NPT dan BSPT, ulir tirus pada rasio 1:16, sehingga keterlibatan secara progresif menutup celah antara puncak dan akar. Kekedapan tekanan berasal dari interferensi logam-ke-logam di sepanjang panjang yang terlibat, dibantu oleh sealant ulir. Segelnya oleh karena itu terdistribusi, tidak terkonsentrasi di permukaan, dan sensitif terhadap kedalaman keterlibatan: terlalu sedikit putaran dan sambungan bocor, terlalu banyak dan komponen betina dapat pecah.
BSPP (dan padanannya dalam bahasa Jepang, PF) adalah ulir paralel. Ini sama sekali tidak kedap tekanan pada ulir — ISO 228-1 menyatakan ini secara eksplisit dalam judulnya. Penyegelan dicapai oleh gasket, O-ring, atau cincin penyegel yang dikompresi terhadap bahu yang dihaluskan atau permukaan flensa. Flensa ulir paralel yang digunakan tanpa segel permukaan itu akan bocor terlepas dari berapa banyak sealant yang diterapkan.
Ketiga sistem tersebut berbeda dalam sudut ulir, bentuk, dan filosofi penyegelan, itulah sebabnya mereka tidak dapat dipertukarkan bahkan pada ukuran yang secara nominal identik. Ulir jantan NPT 1 inci akan masuk ke ulir betina BSP 1 inci — 60 derajat berbanding 55 derajat, dan dengan nada yang berbeda — dan kemudian akan macet atau bocor.
| Fitur | NPT | BSPT (R / Rc) | BSPP (G / PF) |
|---|---|---|---|
| Standar yang mengatur | ASME B1.20.1 | ISO 7-1, EN 10226-1 | ISO 228-1 |
| Sudut dan bentuk ulir | 60 derajat, terpotong | 55 derajat, Whitworth | 55 derajat, Whitworth |
| Tirus | 1:16 tirus | 1:16 tirus | Paralel |
| Metode penyegelan | Interferensi ulir ditambah sealant | Interferensi ulir ditambah sealant | Gasket, O-ring, atau cincin penyegel pada permukaan |
| Pasar tipikal | Amerika Utara, ekspor minyak dan gas | Eropa, Timur Tengah, Asia-Pasifik | Eropa, Jepang, instrumentasi |
| Penandaan yang harus dicari | NPT atau NPSC | R (jantan) / Rc (betina) / BSPT | G atau BSPP |
| Risiko utama jika tidak cocok | Cross-threading, memecahkan betina | Keterlibatan dangkal, sambungan bocor | Tidak ada segel sama sekali tanpa gasket permukaan |
Aturan praktis: jangan pernah menerima "berulir" sebagai spesifikasi lengkap. Pada gambar, nyatakan standar ulir dan apakah lubangnya tirus atau paralel, dan tambahkan persyaratan pengukur jika saluran terkait keselamatan.
ASME B16.5 mencakup flensa berulir di seluruh rentang ukuran dan kelasnya, mulai dari NPS 1/2 ke atas dan melalui kelas tekanan standar, dengan ulir pipa tirus sebagai default kecuali jika bentuk ulir lain disepakati. Cakupan dimensi tidak sama dengan praktik yang baik. Seiring bertambahnya ukuran lubang, torsi kunci yang dibutuhkan untuk memasang ulir tirus meningkat tajam sementara ketebalan dinding yang tersedia untuk ulir tidak mengimbangi, dan konsekuensi kebocoran meningkat seiring ukuran saluran. Oleh karena itu, sebagian besar operator membatasi flensa berulir untuk layanan berdiameter kecil dan beralih ke sambungan yang dilas atau digabungkan dengan gasket di atas ambang batas yang moderat.
Kelas tekanan adalah jebakan kedua. Nomor kelas bukanlah tekanan kerja pada suhu. Peringkat turun seiring kenaikan suhu dan bergantung pada grup material flensa, jadi bacalah tabel tekanan-suhu untuk grade aktual dan suhu desain daripada memperlakukan nomor kelas sebagai batas.
Udara terkompresi, air pabrik, nitrogen, saluran impuls instrumen, dan sambungan drainase adalah rumah alami flensa berulir. Ukurannya kecil, tekanannya moderat, pembongkaran sering dilakukan, dan biaya spool yang dilas dengan dua flensa sulit dibenarkan.
Di pabrik yang beroperasi, menambahkan sambungan sering kali berarti bekerja di area yang diklasifikasikan di mana pengelasan dilarang atau memerlukan penghentian yang diperpanjang. Flensa berulir ditambah puting berulir adalah solusi rekayasa yang sah, asalkan layanan tersebut kompatibel dengan sambungan yang mengandung celah.
Sambungan berulir tidak cocok untuk layanan siklik yang parah, di mana getaran dan gerakan termal melonggarkan ulir tirus; untuk layanan di mana korosi celah merupakan mekanisme yang kredibel, karena celah heliks antara ulir adalah situs inisiasi yang ideal untuk klorida; untuk saluran yang akan dikubur atau diisolasi dan oleh karena itu tidak dapat diperiksa; dan untuk sistem berdiameter besar, berenergi tinggi di mana kebocoran memiliki konsekuensi serius. Kode perpipaan proses mencerminkan hal ini —ASME B31.3menganggap sambungan berulir hanya cocok untuk aplikasi terbatas dan umumnya harus dihindari di mana erosi parah, guncangan, getaran, atau pembebanan siklik diharapkan.
Sebagian besar kegagalan flensa berulir adalah kegagalan pemasangan daripada cacat manufaktur. Ulir stainless mudah macet, sealant diaplikasikan pada ulir yang salah, dan flensa dikencangkan dengan menarik pipa alih-alih menahan badan flensa.
Pemasok hanya dapat mengutip secara akurat terhadap deskripsi yang lengkap. Untuk flensa berulir stainless, permintaan harus menyatakan: jenis flensa dan standar dimensi; ukuran nominal dan kelas tekanan; permukaan flensa (raised face, flat face, atau ring joint) dan finishing; grade material dengan spesifikasi yang mengatur, misalnyaASTM A182 F316L; standar dan bentuk ulir, NPT atau BSPT atau BSPP, dengan konfirmasi tirus atau paralel; apakah persiapan las segel diperlukan; gasket dan baut jika termasuk dalam cakupan; persyaratan penandaan, sertifikasi, dan ketertelusuran; dan inspeksi atau pengujian pihak ketiga apa pun yang diminta proyek. Jika pipa pasangan sudah ada, cara teraman adalah mengirimkan hasil pengukur ulir atau spesifikasi pipa asli daripada deskripsi dalam kata-kata.
Flensa berulir adalah jawaban spesialis untuk masalah spesifik: sambungan yang dapat dilepas, bebas las, pada saluran berdiameter kecil di mana layanan mentolerir celah berulir. Mereka menjadi tidak dapat diandalkan saat diperlakukan sebagai pengganti pengelasan serba guna, atau saat sistem ulir dibiarkan ambigu. Tentukan standar ulir, batasi ukuran dan layanan, pasang dengan ulir bersih dan keterlibatan yang benar, dan sambungan berulir akan melakukan persis seperti yang dipilih. Jelajahirentang flensauntuk opsi dimensi dan material, atau tinjauproses kontrol kualitasyang mengatur pengujian dan ketertelusuran.
Tidak. Sudut ulir berbeda, 60 derajat berbanding 55 derajat, dan nada tidak cocok pada sebagian besar ukuran. Sambungan mungkin mulai dengan tangan dan kemudian macet atau bocor. Gunakan adaptor ulir hanya jika diberi peringkat untuk layanan tersebut, dan jangan pernah memaksa ketidakcocokan.
Untuk ukuran dan kelas yang sama, ya dalam istilah praktis. Lubang berulir menghilangkan material dari pusat flensa, dan sambungan bergantung pada ulir yang terlibat daripada las penetrasi penuh.
Ya. Ulir BSPP tidak kedap tekanan pada ulir menurut definisi berdasarkan ISO 228-1. Penyegelan berasal dari gasket, O-ring, atau cincin penyegel yang dikompresi terhadap permukaan yang dimesin, sehingga flensa harus memiliki permukaan penyegelan yang sesuai.
ASTM A182 F304 atau F316L mencakup sebagian besar layanan umum, dengan F316L lebih disukai di mana klorida atau pengelasan terlibat. Karena sambungan berulir membentuk celah, tinjau paparan klorida secara eksplisit daripada memilih berdasarkan kimia fluida curah saja.
Hanya jika layanan menuntutnya dan desain mengizinkannya. Las segel menghilangkan jalur kebocoran pada ulir tetapi menghilangkan kemampuan untuk membuka sambungan, dan memperkenalkan zona yang terpengaruh panas yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan material. Putuskan pada tahap desain.
Jika Anda menentukan flensa berulir untuk paket yang akan datang, kirimkan ukuran, kelas, grade material, permukaan, dan standar ulir ke tim melaluihalaman kontakdan permintaan dapat dicocokkan dengan persyaratan dimensi dan ulir yang benar sebelum penawaran.
Artikel ini memberikan informasi umum saja. Pemilihan akhir harus didasarkan pada kode dan standar yang berlaku, spesifikasi proyek, dan konfirmasi oleh personel teknik yang berkualifikasi.
Kontak Person: Kelly Yang
Tel: 86-15301677597